樓主  發表于: 2017-11-11 09:03
買了個FX3U-232-BD的通信板卡裝在了PLC側面
通過DB9針  2頭母頭的數據線一頭接PLC,另一頭接USB轉232的公頭上。USB接在電腦上。
什么都不設置的話可以正常通信,監控PLC啥的,但是貌似是沒協議的。
如果在GX WORKS里設置了參數,用了CH1通道就通信不上了,D8120里一有數據就連不上。
D8063里沒有報錯,但是D8062缺報錯6201,內容是奇偶校驗錯誤、超限錯誤、幀錯誤。

我想請教下怎么才能上計算機鏈接的通信協議,該怎么設置。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 86061 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-04-30
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-15 10:58
232BD支持無協議,專用協議和編程協議通信。
但不是可以同時使用,一次只能選一個,使用編程協議通信時不要做任何設置。