蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1413 個
工控威望: 1520 點
下載積分: 13299 分
在線時間: 2224(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-08-04
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-02 18:04
smart 200 PLC做主站,溫控器做從站。現在溫控器周期T不要每個掃描周期都去寫,這個周期T只需要我修改后寫入一次或者幾分鐘之內不停寫入也可以接受。我寫了以下程序,V600.0是觸摸屏上的寫入開關,這樣后面的Done V1900.4能置位1嗎?因為我下面的還要用V1900.4觸發輪詢,大師們看看我的程序正確嗎?

yongjin315
~~~~~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 204 點
下載積分: 507 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2014-06-20
最后登錄: 2025-08-08
查看yongjin315的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-22 09:24
要分配大點。