各位大俠好,我現在遇到一個問題:我們生產線架上排列有30個光電開關,物品從每個光電開關下面經過,每個光電開關控制一段傳動,有時某一個光電開關出現故障就會造成物品碰撞,能不能寫個程序檢測這30個光電開關某一個壞了,輸出一個報警,最好是能準確顯示那一個壞了,我們用的是三菱FX3U  PLC   配了威綸觸摸屏。希望各位大俠指點一下,不勝感激。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56259 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-08-01
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-01 07:57
光電開關一般有A和B接點
采B接點做檢知