新手!!如圖:PR0.08 出廠設置10000沒動,編碼器是20BIT即分辨率為1048576,伺服帶動絲桿,螺距為10MM,沒有減速機,本來我看到第一張圖,以為伺服前進10MM,只要我Y0發出10000個脈沖就可以了,現在看了第2張圖我不確定我伺服前進10MM到底發多少個脈沖,PR0.08有效時候,PR0.09 ,PR0.10無效時候給這個分辨率有什么關系,求解惑,新手!
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1607 個
工控威望: 1829 點
下載積分: 6395 分
在線時間: 705(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-08-04
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-19 11:21
PR0.08為0的時候,電子齒有效,旋轉一圈脈沖使用電子齒。PR0.08大于1的時候,轉一圈的脈沖用PR0.08的數值。你要10000PUL轉一圈,PR0.08設成10000就可以了。
樓主留言:
好的,清楚了,非常感謝!!!