柯力的稱重儀,儀表4-20MA輸出接到了三菱FX2N-2AD的上面,2AD已經校準過了?铝x表輸出20ma時對應的是800KG,現在儀表顯示65KG,PLC讀取的數值是290左右,按照比例計算下來大概58KG。我是這樣算的,290×800/4000。4000是2AD輸入電流為20MA的值
58和65相差還挺大的。要怎么處理?
zeroheaven
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 98 點
下載積分: 417 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-10-15
最后登錄: 2021-12-10
查看zeroheaven的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-24 12:45
Y=KX+B,取兩個壓力相差大點的值