成人精品免费看,大鸡巴插的她嗷嗷叫视频,老熟妇grαnnyhd,我干网日日日日日日日日

704工程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 134 點
下載積分: 740 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-06-03
最后登錄: 2024-01-15
查看704工程的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-09 20:05
如題。

客戶有個項目,用到了FX5U PLC帶31臺變頻器,進行數據通訊。

通訊內容,包括寫入頻率、讀取狀態、讀取電流、如有發生錯誤,還需要復位變頻器。

其中最重要的,是各個電機的頻率。頻率是在生產過程中,根據光電和接近開關的情況自動調節的,所以會變化,需要實時寫入。

目前使用的是MODBUS協議,RTU格式,使用的是三菱自帶的ADPRW指令。


現程序里設計的是,做了一個循環程序:首先,往第1個變頻器寫入數據,完成后SM8029置位下一個,往第2臺里面寫入,完成后,再置位第3臺……如此反復,直到第31臺寫入后,sm8029再置位第1臺,如此一直循環。

從第1臺變頻器寫入,到最后一臺寫入,看做一個周期的話,現在這個周期長達650毫秒。而且這還只是往里面寫頻率數據,其他的讀取電流、讀取狀態、復位目前都屏蔽了,還這么長時間。

但是根據現場需求,需要將這一周期的時間壓縮在300毫秒以內。



各位老師們,有沒有好的方法?
[ 此帖被704工程在2017-10-11 22:55重新編輯 ]
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1904 個
工控威望: 2166 點
下載積分: 2877 分
在線時間: 2312(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-04-21
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-10 09:59
別想了,就是一個坑,把自己坑進去了。實時要求那么高,還有這么多的從站,呵呵了。
加硬件解決,增加485路數。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1904 個
工控威望: 2166 點
下載積分: 2877 分
在線時間: 2312(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-04-21
查看eledesigner的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-11 09:48
加個485BD板,才幾塊錢啊