樓主  發表于: 2017-10-07 19:37
傳感器是寧波柯力的,配了接線盒的變送器,變送器是4-20ma輸出的。有3路AD轉轉。現在有一路AD轉換的值,跳動很大,能從800跳動1300.最大值才4000,用萬用串聯測量了電流。表示數字的,電流還是比較穩定的。請問是什么原因
cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 771 點
下載積分: 804 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-07-29
查看cyh1986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-07 20:01
四線的,E+,E-,S+S-
E+,E-我接的開關電源的24V,S+,S-接2AD VIN和COM