蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

cookie143
hello world!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 889 點
下載積分: 445 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2015-06-25
最后登錄: 2025-07-24
查看cookie143的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-26 08:41
組態王跟基恩士KV5000連  畫面上變量少的時候 讀出來數據都正常 當多到某個數量時候 就開始顯示0  比如200個變量為界限 前200個能正常顯示 201個就顯示0 當添加210個的時候 所有都顯示0
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1001 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2025-07-29
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-26 21:43
估計是刷新周期太快了,造成后面的數據不能更新,可以將變量刷新周期增加到2秒,腳本周期也要調的長一點! 如果是變量不夠根本運行不了!
好的組態軟件都會對只寫變量作動態優化,數據無更新時不傳送,但讀取變量就沒辦法了,只能一直刷新,造成更新不及時。