樓主  發表于: 2017-09-22 20:58
圖片:
圖片:
上位機發送給我的是03 13 01 ED    我想發給上位機的是03 13 02 FE   我選擇的協議是校驗位是:EVEN  停止位:1   波特率9600 無協議 232全雙工

通過監控發現。上位機一直在給我發數據03 13 01 ED 。我想發送數據03 13 02 FE給上位機。我買了232bd模塊 fx3u plc 為啥發送跟接收的數據都不對?
可是我監控發現,實際我發送過去只有20:52:30.204 TxD : 93 03   PLC接收的是27907
幫忙看看哪里設置不對
謝謝大家
sosyou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 189 點
下載積分: 748 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2016-05-13
最后登錄: 2019-07-30
查看sosyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-23 13:21
上位機是232模式〈〉?
然后你比較你接收到的數值,如果是你想要的數據,你再發送,你最好用8位模式