設備表面噴漆,有個安裝支架的地方裸露了出來,一量電壓有180,各種查找,發現某個電機一開啟以后,設備外殼電壓馬上升高,電機不開啟的時候也有20多。 想問問有啥好的解決辦法沒? 電機繞組對地我拿萬用表量了一下都是絕緣的,繞組電阻也正常。電纜我也查了,沒有破損。 1. 設備整體沒接地線。接的是3火一零。 接了地線,外殼的漏的電180多伏,人再觸摸會安全了吧? 2. 漏電的原因始終找不到。 知道這個電機一開,設備外殼立馬又100多伏的電壓,但找不出漏電點。 3.有朋友說沒接地線,這個是感應電壓,感應電壓不會有180這么高吧? |
---|---|
|
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
![]() |
這個先要分清,是感應電壓,還是真實的漏 電;分析方法,使用負載法,加一燈泡,或220V指示燈,如果亮,就是漏 電,如果不亮就是感應電壓,感生電壓能夠達到200V以上,如果在附近有變壓器,伺服器,或變頻器,都有可能造成這種情況,出現感生電壓時,首先證明,你的接地線是有問題 的,要對接地線進行改善,接地電阻不能大于8歐,如果真是漏 電請更換電機,并改善接地,電機的絕緣電阻不能小于0.5兆歐(要用兆歐表測),跟據你說的情況,你的接地線是一定有問題的,請你一定要去查一查。 |
---|---|
|