成人精品免费看,大鸡巴插的她嗷嗷叫视频,老熟妇grαnnyhd,我干网日日日日日日日日

1542358465
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 123 點
下載積分: 731 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-05-24
最后登錄: 2019-06-19
查看1542358465的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-22 09:27
描述:接了熱電阻的情況下
圖片:
描述:在A+,M接線端測出電壓
圖片:
描述:沒有接熱電阻的情況下
圖片:
描述:沒有接熱電阻的情況下,在A+,M接線
圖片:
變送器是PT100  0-10V電壓輸出型,
plc為224xp自帶模擬量輸入輸出型,
測溫的是三線PT100熱電阻型
在連接自帶模擬量且接線正確的情況下電腦監控顯示采集數為負數,但我用萬用表測出A+,M的電壓為1.775V經換算等于室溫35°c,不接熱電阻的情況下變送器對模擬量輸出電壓為15V。
我的問題是為什么自帶的模擬量采集會顯示負數還有怎樣解決,用手握住熱電阻時溫度反而會下降,用冰時溫度反而上升?
[ 此帖被1542358465在2017-08-22 17:52重新編輯 ]
changhebgkrj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看changhebgkrj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-23 16:24
學習下,把問題頂起來

昌图县| 南丰县| 昌都县| 龙州县| 潜山县| 吉安县| 玉环县| 如东县| 大同市| 昭苏县| 香格里拉县| 濮阳县| 石城县| 平乡县| 抚宁县| 汨罗市| 聊城市| 泰顺县| 玉门市| 长岛县| 隆林| 日照市| 武山县| 慈溪市| 孟村| 长治市| 如皋市| 泰兴市| 花垣县| 惠东县| 华宁县| 富顺县| 孝昌县| 丰城市| 夏津县| 太和县| 西盟| 丰顺县| 章丘市| 滦平县| 双桥区|