春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
![]() |
自動跑三菱MR-JE的伺服! 置位自動動作: 1、回原點(DZRN) 2、前進1米(DDRVA K100000) 3、后退到原點位置(DDRVA K0) 4、繼續第2步,并循環。 在第3步后退時,按了急停,“自動”復位了,再恢復急停。 之后伺服就走不動了,手動也(DDRVI K-999999)走不了! 是不是急停前Y0脈沖還沒有發完,之后手動就動不了呢? |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
這個原因有很多。和程序或伺服有關。 因為具體不清楚你的“急!笔窃趺醋龅模梢钥隙ǖ氖窍嚓P(guān)的限制沒有解除。 比如PLC一般有一個脈沖輸出停止,比如M8349,可能這個點沒松開。 還有更多地方可以查找,通常伺服和PLC都斷電上電后可以解除。然后根據監視梯形圖,和檢查伺服狀態來確認原因。 樓主留言:伺服重新上電不能解除,要PLC重新上電才可以解除!程序條件是滿足的,就是不動,可能是PLC內部那哪個與Y0發脈沖有聯系的M點出了問題! |
|
---|---|---|
|