成人精品免费看,大鸡巴插的她嗷嗷叫视频,老熟妇grαnnyhd,我干网日日日日日日日日

dashfor
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 100 點
下載積分: 682 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2016-10-17
最后登錄: 2017-09-19
查看dashfor的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-21 14:59
上個禮拜同事的辦公室里新裝了個空調,二手的,上周一直沒事。
這2天斷路器頻繁跳閘,過去看了下斷路器是施耐德的C型曲線25A的,只接了空調這個負載。

各位覺得都會是什么原因造成的?
二手的空調本身質量問題還是安裝工接線沒接好?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1964 個
工控威望: 2162 點
下載積分: 48523 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-04-20
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-21 20:02
這種問題不好說,你在現場,檢測一下,就能找出故障點的,首先更換斷路器,檢測電流,如果電流正常,(25A的斷路器,瞬時脫扣電流是250A,熱脫扣的時間,則要看實際電流是斷路器額定電流的多少倍,如果空調電流在15A以下,25A的斷路器熱脫扣是不會動作的,一般3P 220V的柜機,制冷電流都在10A以下,一般是7A多點)用兩天試試,如果還跳閘,考慮空調的問題了!