輸送帶,用三菱PLC:FX3U-80MR/ES-A
輸出點接入接觸器FUJI的SC-03/AC220V的線圈上,使用差不多半年了,燒壞了四個輸出點Y30/Y32/Y40/Y46
線圈的電流也就幾十毫安,PLC每個點最大為2A,請問下是怎么回事?是PLC質量有問題還是接線方式不行?
請各位大神指教,謝謝
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9733 個
工控威望: 8632 點
下載積分: 16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-07-31
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-04 10:27
的確現在的PLC,繼電器的壽命不如以前了。以前那種黃色的繼電器壽命最好。

此外工作頻率,工作次數等原因也會影響壽命。