如何把一個泵設置的秒數轉換成毫升?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1299 個
工控威望: 6130 點
下載積分: 55846 分
在線時間: 1137(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-11
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-04 11:55
定量泵?
樓主留言:
對的  每分鐘流量固定的。接通時間不知道  但是設置的時間地址可以有的
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1299 個
工控威望: 6130 點
下載積分: 55846 分
在線時間: 1137(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-11
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-06 09:42
只能計算差不多

例:啟動開關 M0

M0     M8012
--||-------|^|----------[ INCP D0]

D0單位:0.1秒