三個伺服24v , 兩步進5v ,由于信捷XD5發脈沖的Y0-Y5的com0-com5端內部是短接的,5v和24V方塊電源的負極接COM端,這樣是不是相當于兩個方塊電源的負極短接了,那這樣的話,我要是讓5個脈沖輸出點同時發脈沖,會不會出問題,燒驅動?請高手指點。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56219 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-29 13:02
基本上是可以,除非必要,否則不要。

1.PLC選型時,就要分開。
2.馬達選相同電壓。