一個工廠,主電源是一個交流接觸器,通過一個剩余電流漏電保護器控制,幾個三相空氣開關分幾路供電,零線基本是全車間共用,現在是隨便哪里漏電,就全廠跳閘,大家認為改哪種漏電保護好呢?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1964 個
工控威望: 2162 點
下載積分: 48523 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-04-20
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-26 12:33
引用
引用第1樓跑步向錢于2017-06-26 07:01發表的  :
中國工廠配電上的一個痛病。
我的建議有二個,1:將總漏電開關的漏電電流換大,比如原先是300ma,現在換成500ma或再大點。
2:將總漏電保護功能取消,在設備進線處裝漏電保護開關。這項本人喜歡,設備調試師傅喜歡,管理喜歡,老總同樣喜歡。

我司就是采取樓主的2號方案做的,第一種方案只能說有效果,但偶爾也動作的!!

曲阜市| 宁晋县| 监利县| 沅陵县| 平远县| 芦山县| 黔西县| 钦州市| 天镇县| 永善县| 靖安县| 泊头市| 年辖:市辖区| 民县| 甘孜县| 桦甸市| 自贡市| 施甸县| 乌鲁木齐县| 宜兰县| 北辰区| 长乐市| 定南县| 奉节县| 金门县| 上高县| 龙江县| 晋城| 祁东县| 贵阳市| 武平县| 邹平县| 鸡东县| 林芝县| 临湘市| 温泉县| 津市市| 同仁县| 永仁县| 靖江市| 高尔夫|