Q06H CPU 、Q64TD模塊、pro-face觸摸屏、K型熱電偶
用Q64TD模塊進行檢測,在觸摸屏上顯示,但溫度總是會有很大偏差,同一熱電偶到打印儀溫度很正常
比如需要500度的工藝,但觸摸屏上顯示的溫度會在480-520度之間,實際溫度只有495-505度
yuyuyu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yuyuyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-29 15:43
溫度有差很正常的

舉例,同樣是10V電壓,在4AD的第一個通道上可能顯示為1960,在另一個通道上可能顯示為2020

所以自己要把它調整好

1~2%的誤差,在幾個設備之間如果都存在的話,積累起來就很大了。