樓主  發表于: 2017-06-01 20:33




Qplc通過GX works2 設置了 數據存儲器D  鎖存2  范圍0~10000,每次plc寫入,D500內部的初始值不能保持,不清楚什么原因


求幫助
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56179 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-29
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-02 08:35
引用
引用樓主xprince0于2017-06-01 20:33發表的 Qplc設置了鎖存數據存儲器D,每次plc寫入,D內部的初始值不能保持 :




Qplc通過GX works2 設置了 數據存儲器D  鎖存2  范圍0~10000,每次plc寫入,D500內部的初始值不能保持,不清楚什么原因
.......



會不會重複使用被覆蓋?

換個位置,D500  ---> D600
樓主留言:
調試---》當前值更改  寫入數據后,可以斷電保持,只是寫入程序會再次存在丟失