樓主  發表于: 2017-05-22 20:01
我最近用三菱FX3GA-60MR繼電器輸出,輸出COM點用直流24V,不管用,查資料原來交流電接COM,現在改用220V接入輸出com,然后
繼電器用220V的,可以嗎?請知道的朋友幫忙告訴一下(首秀)
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2023 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2025-03-18
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-22 21:11
繼電器輸出可以接交流和直流,而且不分極性,晶體管輸出只能接直流,而且是DC24V以下的電壓,COM端接負極,Y端接控制端。你所說的直流不行,應該是你的接線有問題,或者是你帶的負載有問題。