有人熟悉三菱q系列的通訊協議嗎,
請問三菱q00u cpu模塊的232協議怎么做
描述:q00u模塊通過自帶的232接口通訊,不加別的通訊模塊
看被人的數據包,第一串數據是 00 10 02 ff ff fc 05 10 03
希望個各位幫忙
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10475 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-01-11
查看老學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-25 17:28
引用
引用第3樓liang12于2017-04-25 07:13發表的  :
已解決,q00U內置的232接口支持mc協議,通過3c格式4正常訪問

感謝,共享。