樓主  發表于: 2017-04-15 14:03
有用過臺達變頻器的大俠嗎
我有個問題想請教一下
就是我 一臺750W的變頻器,VDF系列的
采取外部端子控制時
正反轉的M0和M1信號我直接從PLC的輸出點接上去可以嗎?
還是要加中間繼電器,
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 11272 分
在線時間: 3594(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-08-08
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-15 14:16
最好加中間繼電器隔離,不加也可以。