圖片:
如圖,開關1合上時,X1、X2輸入信號燈會同時亮。為什么??
兩個24V電源中,上面那個電源似乎沒有形成回路啊。
補充一句:兩個輸入模塊分別接在兩個不同PLC上
[ 此帖被playboyss在2017-03-15 12:08重新編輯 ]
gzz6868
學習 學習 再學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 356 點
下載積分: 2416 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-09-26
最后登錄: 2025-04-16
查看gzz6868的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-13 19:36
你用萬用表測試一下,COM端在內部是通的