蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

嘉寶和程寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 205 點
下載積分: 8865 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2015-05-28
最后登錄: 2025-07-23
查看嘉寶和程寶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-24 10:59
CJ2W后面接一個AD041,上接2個位移、2個壓力傳感器,設備靜止狀態下,讀取的通道數值范圍變化特別大,以至于顯示屏的數值閃爍。求助各位大神怎么辦?
chenrenfu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 936 點
下載積分: 4040 分
在線時間: 329(小時)
注冊時間: 2011-09-21
最后登錄: 2025-08-10
查看chenrenfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-24 15:36
可能是變送器不行,我公司上次買的一批次溫度傳感器就是,設備不運轉就正常,一運轉溫度值波動就很大,換了個舊的傳感器上的變送器就可以了。
樓主留言:
2個巴魯夫 2個阿托斯