fx2ad對壓力變送器的電流值進行變換得到的數值是400到2000.?與理論值不一樣啊?


實際的函數關系怎么得到。輸出為4-20mA
[ 此帖被xks199303在2016-10-25 11:03重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-25 13:59
你確認輸入是4-20mA?數據應該是800-4000.
注意電流輸入時的接線要求。