PLC是西門子S7-200   224CN的不加其他模塊的,只有一個口,屏是威綸MT6070IH2的
最近剛學習MODBUS通訊,然后就用上面兩個通訊
1、把PLC做從站的時候試了幾次就可以通訊上了,但是我在屏里弄個狀態(tài)開關,例如0x-1和1x-1,按這兩個開關的時候怎么都是Q0.0輸出呢,不應該0x-1對應Q0.0,1x-1對應I0.0嗎?
2、把PLC寫主站程序做主站,屏做從站的時候,它們一直通訊不上,試了幾天都不行,都是顯示PLC無法應答
    后來請教了別人,他說威輪觸摸屏只能做主站,PLC做從站。這是為什么呢?
    是所有的威輪觸摸屏都只能做主站嗎?還是只有跟PLC連接時候才是這樣?
很迷惑,請各位給我解解疑惑,謝謝先了