lqc2856
級別: 略有小成
![]() |
本人現在改造一臺涂布線,有不少疑問,給大家討論、交流下 1.涂布線,采用三菱PLC+安川變頻器控制 2.主要分為放卷輥、牽引輥、冷卻輥、收卷輥4個部分,共4個張力控制段落 3.冷卻輥處為基準速度,為主動軸 4.現在冷卻輥直徑想從D=600MM改為300MM 5.我認為冷卻輥(主動軸)直徑減少一半后后,冷卻段速度會降低1倍,而牽引不變的話相當于變快了一倍,所以我想把牽引速度降低一倍即可,這樣還是會同步。但是咨詢設備供應商,技術人員說改程序沒有用,只能改機械結構,而且很麻煩,因為直徑減少了一倍,而且說什么角速度變化了,反正我停不明白。我看他們搞的程序收卷部分都是不用設定什么參數的,都能順利收卷。收卷用LE-40MTB+LE-40MD,自動計算卷徑?戳艘惶於紱]有弄懂他們是如何控制收卷張力的。 6.之前弄過涂布機,收卷用轉矩模式控制收卷張力,但是需要用編碼器來計算長度,從而計算出卷徑,算出轉矩即可。 另外,有哪位大神對LE-40MTB+LE-40MD 自動計算卷徑控制熟悉的,交流下,不勝感謝 01 ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
將主軸變頻高的頻率限制提高一倍,這樣轉速就高一倍,和原來工況一樣了。只改兩個參數,就這么簡單。 樓主留言:對主軸與牽引軸而已,這樣是可以同步,但是收卷呢,不知你看收卷線路圖沒有,LE-40MD卷徑自動計算,它采集的是主軸信號,跟直徑關系很大,收卷絕對有問題 |
---|---|
|