15914241659
級別: 正式會員
![]() |
通電后設備可以正常運作,伺服電機也能走動無異常,伺服驅動器也沒有顯示報警代碼,但是伺服異警的信號會一直有輸出,F(xiàn)在只能先把接到PLC的伺服異警信號線拆掉,但是怕后面萬一伺服真有報警了,PLC會不能作出反應。有朋友遇到過這樣的情況嗎? |
---|---|
|
ixiaxia
級別: 略有小成
![]() |
P2-18定義常開 常閉定義錯了 或者自己把程序里面報警輸出改下吧 [ 此帖被ixiaxia在2016-09-10 09:09重新編輯 ] |
---|---|
|