  [attachment=151402] 如上圖,接觸器上面的三相電壓和下面的三相電壓不一樣。有一個電阻沒有電流,不加熱。請問這是怎么回事?測量了加熱棒的電阻,電阻是正常的
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70572 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-04-28
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-08-26 08:05
理論上星型連接當三相負載相等時,中心點電壓等于0,即三相負載得到220V電壓。
這個現(xiàn)象很顯然是(接觸器5、6)端子連接的那組負載,且在星型連接部位處有開路的可能。
更正:
沒有仔細看圖。
應該是1/2接觸器冷端至加熱器的中心端存在有開路,接觸器觸點、連接導線,加熱器本體。