樓主  發表于: 2016-08-25 19:56
急呀,執行PLC存儲存清除后(PLC運行開關不關也能執行)ERROR燈不閃了,將PLC運行開關撥上后就繼續閃了。考一個LD  X0  out y0 END進去監控程序,看不到狀態。PLC診斷無錯誤。求助各位師傅,這是什么問題?急急急!!在線等,謝謝
dudu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 864 點
下載積分: 617 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-10-28
最后登錄: 2025-05-08
查看dudu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-25 21:16
把輸出24V的線拆開,通電在試下,輸出電源短路的情況下,是會報警的