成人精品免费看,大鸡巴插的她嗷嗷叫视频,老熟妇grαnnyhd,我干网日日日日日日日日

阿龍68
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1749 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2016-07-31
最后登錄: 2025-04-19
查看阿龍68的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-16 09:37
三菱FX2N的PLC,輸入COM端接的端子排的DC0V(24V開關電源供給端子排DC24V和DC0V),有一次PLC所有輸入端的指示燈都不亮了,用萬用表量出PLC輸入端的COM與端子排DC0V之間電壓差為24V,與端子排DC24之間電壓為48V,一直弄不明白怎樣會出現這種現象??
liu19916
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2024-11-16
查看liu19916的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-16 10:27
應該是你的輸入COM跟DC0V有開路,變成PLC自身DC24V與DC24V開關電源形成串聯了。用儀表檢查你的線路吧。而且注意DC24V開關電源0V端可以與PLC輸入COM端相連,但24V+端絕不要與PLC24V+端相連。
樓主留言:
真誠感謝!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(阿龍68) 真誠感謝!

    浪卡子县| 仁布县| 大港区| 莱阳市| 信宜市| 安吉县| 岱山县| 卢龙县| 特克斯县| 舞阳县| 方山县| 深圳市| 万全县| 黔江区| 佳木斯市| 武隆县| 神木县| 阜平县| 星子县| 宕昌县| 成安县| 乌拉特中旗| 五家渠市| 白城市| 五寨县| 专栏| 桐梓县| 揭阳市| 新邵县| 商河县| 克山县| 德昌县| 灵璧县| 乌拉特中旗| 永春县| 民勤县| 西华县| 山西省| 花垣县| 连山| 辉南县|