現在調試個PID控制溫度的,三菱的FX3U,整定完成后為什么溫度一直往上升,比如設定溫度120,實際溫度到140的時候PID都還有輸出 還有一個現象是不管是溫度上升還是下降,只要測量溫度有變化PID的值就會突變,,比如溫度從140變成141時PID的輸出會突然變成最大輸送 溫度從141變成140降溫時PID的輸出會突然變成0 求解 |
|
---|---|---|
|
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
![]() |
pid整定沒調好,也就是,比列積分微分,這個需要在現場手動調整出一個合適的值,然后才能進行自動調節 www.xmohm.com 進去下載中心有個PID說明 下來看看吧 |
|
---|---|---|
|