各位高手同志,我是小白,從未接觸過伺服,目前有個項目 選的FX3U-MT和伺服MR-J4-A的,我想請問一下,最簡單的接線方式一個脈沖Y0和一個方向Y4,不再接任何線,能不能實現?還有就是可不可以不設計原點開關,相當于PLC只有Y0和Y4與伺服相連,無其他信號線,求幫忙
山上雪云間月
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 158 點
下載積分: 720 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2016-06-17
最后登錄: 2024-09-29
查看山上雪云間月的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-28 10:07
[attachment=167207]
我也遇到類似的問題了,幫別人選型(說能用就行,有些太范疇了),其實自己根本沒有弄過伺服。
第一個問題:放大器是 MR-JE-A系類的,如果容量夠,那電機從HF-KN或者HF-SN兩種里面選就可以了吧。
第二個問題,選了伺服放大器了,如果只是一軸一般的定位用,那plc選能發脈沖的就行嗎? 還用選運控制式模塊嗎?樣本上有FX3U-1PG FX2N-1-PG FX2N-20PG,是必須要選的嗎?我看完上面的帖子,覺得只用一個能發脈沖的plc就可以了,對嗎?