蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

recall
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 125 點
下載積分: 421 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-02-27
最后登錄: 2025-07-30
查看recall的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-16 17:17
請教各位高手,三菱FX-3U的PLC帶3個軸,直接發脈沖控制,現在有個問題是伺服定位不準,程序里顯示發出的脈沖是屏幕里設置好的位置,可每次重復定位時伺服都會向前多走一點。。。。請教一下各位高手,有什么好的解決辦法,不勝感激!
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2003 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 7465 分
在線時間: 551(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-07-30
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-16 22:14
是否由于原點的設置最好要聯機監控