蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

money11
教養體現細節.細節展示素質.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1195 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2025-06-15
查看money11的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-16 11:43
PLC型號是Q00U,人機界面是威倫的TK6070IP,通過QJ71C24R4串行模塊通信。控制箱入電源是三相220V一次側接著兩個卷簾門電機與二次側沒有做隔離電源。
平時開機都好好的一切正常,就是卷簾門馬達動作時,通信模塊ERR就報錯然后就斷線了。箱子有做接地,通信線也有加磁環試過都沒有辦法改善。。。
dyf177
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 126 點
下載積分: 3023 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2014-06-23
最后登錄: 2025-03-21
查看dyf177的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-11 12:48
PLC用隔離變壓器+濾波器供電,同時購買好的屏蔽電纜