成人精品免费看,大鸡巴插的她嗷嗷叫视频,老熟妇grαnnyhd,我干网日日日日日日日日

471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 775 點
下載積分: 799 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2025-03-11
查看471165265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-16 09:27
最近生產線上松下A5伺服干擾嚴重,監控脈沖接收信號,上位機沒發送信號,驅動器就收到信號而且慢慢增加,導致誤差很大,后來把驅動器信號接收端接地線拆掉就好了,現在相當于屏蔽線沒有接地。請問,伺服信號屏蔽線是單端接地好,還是雙端接地好,還是不接地。
祥子_lead
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 169 點
下載積分: 756 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2016-05-19
最后登錄: 2018-04-13
查看祥子_lead的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-16 21:48
肯定是單端接地,所謂第三種接地方式