樓主  發表于: 2016-04-27 14:30
          求助各位高手,FX3U編程口被觸摸屏占用了,想監控程序每次都拔編程口換來換去,不方便,用觸摸屏穿透監控反應很慢,我買了一塊FX3U232 BD通信板監控程序,電腦用USB轉232 端口已驅動好,硬件接線    2接3       3接2      5接5       問題是怎么樣都通信不上,求助大家指點
                                                                                                                                                                                                                                謝謝!
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-07-29
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-27 14:46
先把原程序備份好。打開編程軟件在線功能下的PLC寫入-CPU存儲器清除(程序,軟元件,參數),PLCSTOP狀態,從新鏈接就行了。切記,原程序先用422編程口備份一下。切記!!!!!否則后果自負