是這樣的,用的是三菱FX2N的PLC,我用PLSY K1000 K30000 Y0指令;

我SIGN(方向) PULS(脈沖) S-ON都接了,參數也是設置成位置控制模式下的指令脈沖方式;

在監視模式下D8140有計數,證明Y0口有發脈沖,但是安川伺服驅動器接收不到脈沖,電機不轉;對了,脈沖輸出口Y0一直在ON和OFF狀態下快速切換,直到30000脈沖發完才停,這個現象說明什么?我真的走投無路了,請大神花幾分鐘時間幫忙;
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 904 個
工控威望: 1056 點
下載積分: 2033 分
在線時間: 689(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-05-05
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-26 19:27
怕是驅動器線沒接好.  你把手冊上位置模式接線方式發 上來.