各位好

FX3U的PLC回原點DSZR時點近信號后過后,進入爬行速度就是不停機(有時候可以正常過完近點信號后在Z項脈沖停止)!
有那些因素會導致爬行速度時不停機?

望各位老師指點!!!

mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 837 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-07-13
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-18 18:18
1、Z相脈沖沒有輸入
2、M8029那1步取消,M8029是很多指今執行結束的標志位。試一下使用M8043