dre58377
級別: 略有小成
![]() |
請教各位大大我司有一臺設備是使用三菱Q173CPU及Q173PX運動模組,連接11臺MR-J2S-B系列伺服放大器,當其中一臺伺服放大器損壞時,將新的伺服放大器更換上後,還需注意哪些事項?我更換上新品後,發(fā)現(xiàn)作動沒有之前來的穩(wěn)定,麻煩各位大大告知,謝謝 |
---|---|
|
dre58377
級別: 略有小成
![]() |
軸號設置正確 比如說正常時第一軸跑2mm,第二軸跑2mm,異常時會第一軸跑1mm,第二軸跑3mm,以排除機構(gòu)面的問題 |
---|---|
|