蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 858 點
下載積分: 35927 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2025-08-01
查看ajd186的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-16 18:40
永宏FBs-24MCT,兩軸,Y2,Y3軸有問題。我發一定量脈沖正轉后,再發同樣數量脈沖反轉,啟動時將DR4090清零,運行一段時間后(長短無規律)回到初始位置DR4090不為零。不知有沒有人碰到過?
[ 此帖被ajd186在2016-01-27 16:21重新編輯 ]
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1161 個
工控威望: 1369 點
下載積分: 27832 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-08-01
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-25 06:53
你說的不接外線是指什么,我遇到過類似的,解決的辦法就是,速比設置不合理,把你的速比和你的脈沖個數,從新算一下,然后把結果,放在程序里,試一下
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1161 個
工控威望: 1369 點
下載積分: 27832 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-08-01
查看rongbing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-26 07:48
那就是速比的問題