bnbaom
級別: 正式會員
![]() |
大家好, 我公司有一客戶使用了大量中間繼電器,品牌為正泰產品。 其中有9個繼電器長期處于通電常閉狀態,后果是沒幾個月便損壞需要更換。 請問各位有沒有好的辦法來處理此事件, 通電常閉是客戶要求的,元件為正品,謝謝 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
具體問題還是具體分析,不能夠把個人的經歷和判斷強加在一個產品上。 首先這些繼電器的故障現象是怎么樣的,是觸點熔接;觸點接觸性問題;還是線圈、銜鐵等。 曾經參與過一個工程,因設備造價原因,設備制造商采用了討論中的品牌,故障一直不斷(說到底都是一些接觸性問題,如繼電器控制變頻器起、停、變速等),影響了正常的生產。 該系統大概有小型繼電器400個,2-3年間估計先后因接觸性問題換過20多個,當然其中有一些是設計(調試狀態變更后)留下的隱患----觸點過電流。問題還不僅僅只有這些,就是一個帶輔助觸點的短路器,也會產生接觸性問題,要知道這些觸點的負載只是連接到plc的輸入。 |
---|---|
|