日本進口設備帶過來的變頻器,是三相220V的電源,但是國內都是單相220V,如果把把變頻器接上220V單相,控制電機的嗎,變頻器會不會燒壞?我試著只接了L1和L2,接入單相220V。。L3懸空不接。上電后變頻器沒有報警,很正常,手動運行變頻器也沒有報警。不知道接上負載電機的話,變頻器不會壞掉吧,大家有這樣接過線的嗎,請指教一下,謝謝。
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 415 個
工控威望: 516 點
下載積分: 2879 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2025-04-27
查看天涯孤客的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-12-08 19:12
變頻器輸入L1 L2 L3其中兩個都可以用的。380V就不行