日本進口設備帶過來的變頻器,是三相220V的電源,但是國內都是單相220V,如果把把變頻器接上220V單相,控制電機的嗎,變頻器會不會燒壞?我試著只接了L1和L2,接入單相220V。。L3懸空不接。上電后變頻器沒有報警,很正常,手動運行變頻器也沒有報警。不知道接上負載電機的話,變頻器不會壞掉吧,大家有這樣接過線的嗎,請指教一下,謝謝。
dayuczj
平常心 VX17676212715
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 573 個
工控威望: 3071 點
下載積分: 2276 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2025-04-23
查看dayuczj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-09 08:16
買一個電子變壓器。三相380V轉三相200V就好了。