蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

piaolingxian
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 575 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2015-11-26
最后登錄: 2015-12-01
查看piaolingxian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-27 10:37
手冊上講M8012是脈沖100ms脈沖發生器,我在M8012后面接一個計數器,仿真實驗,發現計數器并不是1s增加10,而是1s增加5,請大神指教!
ps:我用M8011代替M8012也是1s增加5.但是用M8013就是1s增加1,正常了。求教。。。。在線等!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56279 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-08-05
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-27 14:50
引用
引用樓主piaolingxian于2015-11-27 10:37發表的 三菱M8012問題 :
手冊上講M8012是脈沖100ms脈沖發生器,我在M8012后面接一個計數器,仿真實驗,發現計數器并不是1s增加10,而是1s增加5,請大神指教!
ps:我用M8011代替M8012也是1s增加5.但是用M8013就是1s增加1,正常了。求教。。。。在線等!


FX 很久沒用
應該是 看門狗設定為 200ms