小弟在此問問各位   模擬量的 偏置與增益是怎么理解        比如說出廠是 0-10V     數字0-4000        我想設置成 5-10V需要怎么設定啊     是不是零點是5000 增益是10000啊 如果是這樣的話   那當我模擬量讀取5-10V的時候 PLC里面的數字又怎么表示啊。。    
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 497 個
工控威望: 10030 點
下載積分: 11196 分
在線時間: 655(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-08-07
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-28 10:24
偏置調的是0點,增益調的是滿度值。