現在有2臺[315KW電機需要分別控制,基本是滿負荷啟動。要求最好是平穩啟動,啟動電流沖擊越小越好。
  星三角啟動應該成本最低,但啟動電流估計也得三四倍,對電網和負載沖擊也大。
  請教各位,變頻器和軟起選擇哪種還好?他們可以把啟動電流控制在幾倍?這兩種方式各有什么利弊?大概預算是多少?謝了!/size]
1935807118
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 677 個
工控威望: 868 點
下載積分: 2051 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-05-08
查看1935807118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-04 11:37
滿負荷啟動,星三角根本不需要考慮,因為星三角只適合輕載啟動。
樓主留言:
對  我以前就碰到過  滿負荷的話根本啟動不了。