kaixinxiaogg
級別: 探索解密
![]() |
臺達ASD-A2-0421-L的驅動器 ECMA-C10604SS的電機。西門子PLCcpu224 xp 給了脈沖信號沒有用,給PLC斷電后給驅動器接上使能信號會有脈沖信號,而且馬達也會微小角度的轉動。求大神幫忙解決 |
---|---|
|
kaixinxiaogg
級別: 探索解密
![]() |
請問接線哪里出了問題呢?我就是按照臺達伺服的工程師給的接線圖。 |
---|---|
|
kaixinxiaogg
級別: 探索解密
![]() |
CN1 9號端子SON使能信號接的24V電源負端了 |
---|---|
|
kaixinxiaogg
級別: 探索解密
![]() |
這是標準的接線圖 感覺應該沒有錯啊 PLC給了脈沖也不運動 和參數設置有關系嗎?? |
---|---|
|
kaixinxiaogg
級別: 探索解密
![]() |
SON接負端一上電后電機激磁,但是不應該轉啊,應該是脈沖控制轉速,而我的PLC發的脈沖不管用,接了SON它倒自己動了,問了客服人家說不可能會有這種情況,我不知道如何是好了。 |
---|---|
|
kaixinxiaogg
級別: 探索解密
![]() |
首先謝謝大家的幫助,我用的PLC為CPU224XP CN為PNP型的,然后我看接線圖的接法如圖所示。謝謝19樓的回答,但是我查的線路圖是沒有用到35接點的。應該按照哪個接呢 |
---|---|
|
kaixinxiaogg
級別: 探索解密
![]() |
弄了兩天終于弄好了,首先謝謝大家熱情的幫助,然后我再為這次調試做一個總結。1、PNP開集極,使用外部電源如圖接線2、用這種方式接線我的CN1端子的com+不用接電機才能轉。改變接線電機沒有我題目說的情況了,但是并沒有找到原因。 |
---|---|
|