我們這有臺數控車床,今早在開機通電時,控制主軸電機的變頻器(寶元A系列)燒毀,由于未找到根本原因,不敢冒然的更換新的變頻器。所以還麻煩論壇里的大神幫忙分析分析。非常感謝!
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11999 個
工控威望: 19393 點
下載積分: 14488 分
在線時間: 2788(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-07-27
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-08 08:04
根據圖片顯示應該是電源輸入端燒毀,和負載沒有直接關系。而且燒毀的是控制部分(低電壓),估計原因:線路板受潮、個別元器件老化、低電壓供電異常(三相電源輸入電壓過高一般會把電源輸入端大電容給爆掉)
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之