西門子200PLC實數如何轉換成整數?
問西門子技術支持說是軟件還需要安裝實數與整數轉換的文件,給了個下載鏈接,其實就是下載中心那么多東西不知道下載哪個,各位有軟件的麻煩上傳下順便介紹下如何安裝使用。    西門子安裝軟件里不直接安裝好還要下載進去真是麻煩
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 10028 點
下載積分: 10742 分
在線時間: 654(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-07-04
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-04 21:13
ROUND是實數轉換雙字整數指令,小數點后的第一位采取四舍五入。TRUNC也是實數轉換為雙整數,但是去小數部分取整數。二個指令用其中一條即可,你可以先轉換到VW,再從VW傳送給AQW2。